9月3日9时24分,医院,一污水处理间内化学品发生泄漏。事故发生后,院方迅速组织保安人员实施处置,其中两名参与救援的人员现场晕倒。接警后,龙岩新罗消防、环保局等部门迅速到场处置。
医院保卫科工作人员介绍,早上9时许,保卫人员说这个污水处理间附近味道很重,意识到发生事故的保安人员迅速提着灭火器赶过去,没等赶到污水处理间(泄漏点),一股刺鼻的气味扑鼻而来,后来大家意识到可能里面是什么气体泄漏,就接通消防栓出水进行稀释。
“气味很浓我们就站在门口基本上人受不了!一名保安站在门口抱着水枪稀释,由于吸进去过多的气体慢慢的晕倒在地,另一名赶过来帮忙的好心群众也昏倒在现场!”该工作人员说,现场气味越来越浓,他们赶紧医院后,就拨打了求助。
消防官兵到场后,发现现场空气中弥漫着淡淡的白色烟雾,米范围内就能闻到刺鼻气味。经观察,气体来自于一个写有“运送调度室”的房间内。消防官兵迅速在事发现场拉起警戒带,疏散围观人员,随后利用消火栓连接水带水枪,在门口向房间内喷水稀释。
据院方相关人员介绍,医院的污水处理工作室,主要用于对医用的污水进行处理,以达到排放标准后实施排放。室内存放了一定量的盐酸和二氧化氯,盐酸浓度约为30%,目前,并不明确泄漏点的位置。
拇指惠
经过近半个小时的喷水稀释,现场空气中的气味渐渐变淡。在作出安全评估后,两名消防官兵身着防化服进入到工作间的地下一层寻找泄漏点。在地下一楼,官兵们发现有十几桶的桶装液体,但并未发现有泄漏。
10时许,环保部门赶到现场进行了调查了解,对空气中的气体进行检测,结论是预计不会造成较大影响。据环保部门相关人员介绍,污水处理间的盐酸设备和氯酸钠设备两者通过管道到另一个设备中反应,产生二氧化氯气体,从而利医院污水进行处理,当下要检测整套设备管道上有没有脱节。
至11时,在环保部门和院方技术人的帮助下,消防官兵把该套设备的阀门全部关掉,并对空气进一步稀释,现场空气中的气味渐渐变淡,现场危险排除。
目前,参与救援昏迷的2医院接受治疗,另外3名吸入过多盐酸气体医院接受医疗护理。事故的原因及后续工作正在调查中。