经管道分发的气体意外中毒

首页 » 常识 » 诊断 » 嘉兴市应急管理局关于污水处理环节的安全提
TUhjnbcbe - 2021/1/28 21:32:00

▲点击播放监控画面

7月11日,辽宁省阜新市氟产业开发区污水处理厂发生爆炸,污水处理厂及周边部分厂房、居民住房玻璃震裂,造成2名轻伤人员留院治疗,15名人员留院观察。

▲7月11日20时,辽宁省阜新市氟产业开发区污水处理厂污水处理厂及邻近周边部分厂房、居民住房玻璃震裂

近年来,污水处理环节事故多发,如1月14日,位于杭州市拱墅区临半路号的杭州环境集团有限公司天子岭循环经济产业园E-03地块餐厨(厨余)资源化利用工程施工现场发生一起厌氧罐体爆裂事故,造成现场3名施工人员死亡。

污水处理涉及易燃易爆气体(沼气)、有*气体(硫化氢),且有时伴随动火作业、有限空间作业等,存在爆炸、中*窒息、触电、淹溺等风险,安全风险防控工作十分重要。为切实把污水处理环节危险消灭在萌芽之中,切实保障劳动者安全和健康,确保污水处理正常运行,市应急管理局梳理了污水处理环节的有关安全防范措施,望各有关单位高度重视,同时强化从设计源头上消除污水处理环节安全隐患,严格按照法律法规标准规范加强污水处理装置正规工程设计、施工、监理、竣工验收并落实相应安全措施。

(一)

防爆炸

污水处理井、池中易产生沼气等易燃易爆气体,空气中如含有8.6~20.8%(按体积计)的沼气时,就会形成爆炸性的混合气体。

一是污水处理装置应履行正规设计,明确爆炸区域范围,选用防爆型电气设备设施,设置可燃气体检测报警装置。

二是严禁携带打火机等易产生火花的物品进入该区域,严禁穿带钉鞋、化纤服装进入该区域。

三是动火作业时,严格履行动火作业审批,严格落实设备设施清洗置换分析合格并采取安全隔离措施,配备消防器材,佩戴劳动防护用品,设置专人监护等安全措施。

(二)

防中*

污水处理井、池中,都有可能产生硫化氢等有*有害气体,短时间内吸入高浓度的硫化氢会出现胸闷、意识模糊等,重者可出现肺水肿、脑水肿直至死亡。

一是对易产生硫化氢的污水处理区域应落实有限空间辨识,并设置安全警示标志。

二是加强污水处理井、池等有限空间场所清单管理、编号管理,强化自动化安全控制措施,实施视频巡检措施。

三是对进入污水井、池底部清理垃圾或检维修作业时,应严格履行有限空间作业审批,严禁擅自进入有限空间作业;落实“先通风、再检测、后作业”,严禁通风、检测不合格作业;必须配备个人防中*窒息装备,落实专人安全监护。

四是加强对作业人员针对性安全培训,制定专门应急措施,现场配备应急装备,严禁盲目施救。

(三)

防触电

污水处理区域涉及各种电气设备,污水处理区域环境较差,设备设施及绝缘材料极易腐蚀、破损,极易产生触电。

一是污水处理区域应选用耐腐蚀的电气设备,合理设置设备设施用电负荷,严格做好设备设施有效接地,确保绝缘良好,保护接地、接零安全可靠。

二是加强对污水处理区域电气设备的经常性安全检查,发现电气设备损坏应及时修复,严禁无关人员随意拆装电气设备。

三是严格临时用电作业审批,加强用电安全操作规程、触电急救、电器灭火等知识的培训教育;在开关上接引、拆除临时用电线路时,严格落实上级开关断电上锁并加挂安全警示牌等措施,各种临时用电必须限时拆除。

(四)

防淹溺

污水处理区域各种井、池都比较深,污水较多,职工在污水处理区域作业时,极易坠落造成淹溺等事故。

一是污水处理各种井、池应设置合理的检维修通道(避开存在污水管道阀门、焊缝等易泄露部位等)并落实防滑措施,设置安全可靠的防护栏且栏杆高度不低于1.2m。

二是污水处理区域应设置救生圈,进入污水处理涉及井、池的区域须穿戴救生衣。

三是日常管理检查时严禁越栏作业,发现污水处理区域井盖、池盖、铁栅等有腐蚀损坏的,应及时更换并落实安全措施。

四是在污水处理井、池区域实施登高等特殊作业时,应严格执行特殊作业审批制度,落实防坠落等安全防护措施,并做好防溺水安全措施。