经管道分发的气体意外中毒

首页 » 常识 » 预防 » 宜通世纪披露员工中毒事故原因4名责任人被
TUhjnbcbe - 2024/12/18 18:33:00

昨日(6月12日)晚间,宜通世纪(,SZ)发布了员工中毒事故的调查进展公告。4月26日晚上9时,公司员工在广东省普宁市管维机房时发生疑似一氧化碳中毒事故。事故造成2名公司员工死亡,2名员工重伤,3名员工及3名参与救援的社会青年轻伤。经调查认定,该起事故属于一般生产安全责任事故。

宜通世纪称,事故的直接原因是机房作业人员在为停电机房实施油机供电作业过程中违规将燃油发电机放置室内,发电机排出一氧化碳浓度过高,导致作业人员中毒。经初步核算,事故造成直接经济损失为万元(未经审计)。

事故因违规放置燃油发电机

4月27日,宜通世纪公告称,公司在管维机房时发生一起疑似一氧化碳中毒事件,“目前该事件造成2名员工死亡,2名员工仍在抢救中”。

根据6月6日普宁市安全生产监督管理局(以下简称普宁安监局)通报的《普宁市“4.26”一般事故调查报告》,该起事故的发生地点为中国移动普宁分公司一传输机房,该机房协维业务外包给宜通世纪。

6月12日晚间,公司对外公布了该起事故的调查进展。公司称,事故调查组及相关受邀专家对事故进行调查,得出的结论是,事故发生的直接原因是,机房作业人员在为停电机房实施油机供电作业过程中,违规将燃油发电机放置在室内,并在发电机开机后将机房拉闸门关闭。因发电机排放出的有毒气体一氧化碳积聚于室内,浓度过高,导致作业人员及施救者吸入一氧化碳中毒。目前普宁安监局亦已经对宜通世纪广州分公司作出行政处罚,罚款40万元。

普宁安监局

1