经管道分发的气体意外中毒

注册

 

发新话题 回复该主题

情况危急清徐两人被困污水池昏迷 [复制链接]

1#
6月14日10时20分左右,清徐县柳杜乡拔奎村污水处理站,一名工作人员进行清理作业时不慎被困。工友见状,赶紧下坑营救,未料也迟迟不见上来,其他工人赶紧报警求助。接到报警后,太原市消防救援支队先后调派东湖站和特勤一站前往救援,将两人救出。

救援人员到达现场后,经现场勘察,发现污水处理池长8米,宽4米,深5米,但5个出入口直径均只有约80cm,被困人员位于第二个处理口底部且呈昏迷状态。

根据现场情况,救援人员立即展开救援。指挥员命令使用绳索放下两个空气呼吸器气瓶进行换气通风,同时特勤一站消防员胡志豪佩戴防护装备和供气源,携带救援三脚架下到处理池进行救援。

半个小时后,两名男子先后被救出,消防员又对两人实施了心肺复苏,随后将其抬上医院抢救。

据现场工作人员介绍,事发时一名作业人员下去维修,缺氧昏迷。工友见他迟迟没有上来,便下去营救,也不慎被困。

警惕“隐形杀手”

关于污水处理池的有害气体导致人员中*事件,全国各地时有发生,那么,有害气体是怎么产生的?资料显示,在密闭的环境中,厌氧的条件,受微生物的作用,会产生多种有*有害、易燃易爆气体,比如硫化氢、甲烷、一氧化碳等。当气体达到一定浓度时,会给作业工人造成人身伤害,有时候还会因为遇到明火而发生爆炸。年,太原市迎泽南街就曾发生地下排水管道有害气体爆炸事件。当时,由于婚庆活动燃放鞭炮,火星引爆了地下管道内的有害气体,导致数十米路面被炸翻并有人员伤亡。

年9月30日,太原市新晋祠路长兴北街口,四名工人在进行作业时不慎被困污水井。

为了杜绝此类悲剧重演,太原市消防救援支队提醒井下施工作业人员:打开地下排水管道井口之后,千万不要急于下井,千万不能有丝毫侥幸,千万不能有任何冒险,必须使用有害气体检测仪器对井下有害气体检测并确认安全之后方可下井。

施工单位平时应加强对工人的安全教育培训,使工人具备基本的安全意识和常识。