最好的白癜风医院是哪家 http://pf.39.net/bdfyy/为消除苏维托等异形不规则特殊单立管管件穿楼板处易渗水的隐患,当排水立管布置在室内时,均设置管道井。A、C、D型卫生间管道井布置在浴缸后侧,净尺寸一般为mm×mm;B型卫生间(配坐便器、洗脸盆、淋浴盆、洗衣机)管道井布置在坐便器后侧,净尺寸一般为*mm。为避免卫生间地面积水渗入管道井,管道井壁混凝土(从防水角度考虑,管道井底部采用混凝土,不应采用砖砌,沉箱内排水支管接入管道井内应设置PVC-U防水套管)应高出卫生间完成面不小于mm(防水反坎)。树上鸟教育给排水设计杨老师思考1:对于苏维托特殊单立管等穿楼板处,因为不规格形状,穿楼板处防水难以实现,必须设置管道井,管道井底部采用钢筋混凝土形式,管道井与卫生间相邻界面采用防水措施,防水渗水进入管道井,排水横支管穿混凝土墙,设置PVC-U防水套管。对于普通立管穿楼板时,设置管道井,防水可以设置在立管穿楼板处,管道井与卫生间的隔墙处可不做防水,采用普通砖墙即可,此时排水横支管穿管道井壁可以不设置防水套管。思考2:特殊单立管排水系统可采用苏维托管件或者旋流四通。当采用苏维托特殊单立管系统,其管道井大小不能按单根立管的大小考虑,应根据图集及产品尺寸确定,一般不小于*mm。实际上采用特殊单立管只是省管材,但对管井尺寸的要求更大(图集上P99页苏维托管件的平面长度为mm),苏维托管件有一个DE接口及一个De75接口,分别接卫生间污水及废水。当采用旋流三通、四通管管件时,一般管井尺寸做*即可,主要是接管方向需要点空间,一般不将接头做在墙体里,穿墙用不带接口的直管段。思考3:用双立管降板式同层排水时,①、如果采用通用配件,管井尺寸一般可采用*mm。②、如果采用排水汇集器,管井尺寸一般可采用*mm(排水汇集器可做在楼板处,管井外壁做防水,穿管设PVC-U防水套管)。③、如果采用污废分流制,共用通气立管(三立管),管井尺寸不应小于*mm,(通气立管与排水立管中心距离:mm)。思考4:对降板的理解。降板高度应该是以该层的建筑高度为基准,如果该层有多个建筑标高,应以卫生间所在房间的建筑高度为基准层,计算结构板面到房间建筑完成面的高差。例如结构板面普遍低于建筑完成面50mm时,卫生间相对于建筑完成面mm时,降板一般会说普降50mm,卫生间降板mm。如果给建筑提资卫生间降板mm,建筑一般会标注H-0.(结)。所以,降板怎么定义不重要,关键是提资的时候表述清楚,不要让建筑误解就好。图集上的降板说法是有规定情境和图示的,不能用来作为降板的定义。