北京哪家医院白癜风最好 http://m.39.net/news/ylzx/bjzkhbzy/设计总说明目录
概况1.1基地
基地位于环城南路以南。基地面积平方米。南侧为福利院。
1.建筑规模
本工程拟建门诊楼一幢,总建筑面积97.3M,其中主楼面积M,裙房M,综合楼一幢,总建筑面积.9M,疗养楼一幢,总建筑面积.5M,地下设备用房及车库.9M,地下车位84量,病床数床。医院工程。
、设计依据
《民用建筑设计统一标准》GB-
《建筑设计防火规范》GB-(年版)
《办公建筑设计规范》JGJ67-
《无障碍设计规范》GB-
《屋面工程技术规范》GB-01
《建筑结构荷载规范》GB-
《混凝土结构设计规范》GB-
《砌体结构设计规范》GB-
《建筑抗震设计规范》GB-
《建筑地基基础设计规范》GB-
《建筑给水排水设计规范》GB-
《民用建筑电气设计规范》JGJ16—
《智能建筑设计标准》GB-
《民用建筑热工设计规范》GB56-
《公共建筑节能设计标准》GB59-
《建筑内部装防火修设计规范》GB50—
其他现行的国家及地方有关建筑设计规范、规程和规定。
3、总平面3.1设计依据及基础资料
3.1.1容积率:医院医疗区地块容积率为1.16。
3.1.建筑密度:≤35%
3.1.3绿地率:≥30%
3.1.4建筑后退道路规划红线距离:多层建筑其建筑投影线应后退规划道路红线不得小于3米;高层建筑其建筑高度小于或等于60米的,后退规划道路红线不得小于5米;道路交叉口处的建筑物后退规划道路红线的距离,多、低层建筑不得小于5米,高层建筑不得小于8米。
3.1.5建筑间距及日照控制要求:按《江西省规划条例》执行。
3.1.6建筑后退基地边界距离:须符合《江西省规划管理技术规定》。
3.1.7建设基地标高:高于肇周路中心线标高0.米以上。
3.1.8规划部门方案调整意见。
3.总体布局
3..1场地标高
本工程室外场地设计标高相当于绝对标高6.5米,±0.相当于绝对标高6.95米,室内外高差0.45米。
4、建筑设计
1.1项目概况
1.1医院概况
医院选址位于靖安县中心区,北临环城南路,西依规划街道。地块距离高速公路约0公里,对外交通十分便利。南面为已建福利院,东侧为拟医院用地。
本项目建设规模为医院,总用地面积为.6平方米,建筑总面积约.3平方米,其中地上建筑面积约.5平方米,地下建筑面积约.8平方米,建筑容积率1.16,建筑密度5.3%。主要建设内容包括:门诊楼、住院大楼、医技大楼、综合楼、污水处理、高压氧仓、疗养楼(医养康复楼、活动中心、健康保健中心、中医理疗中心)和地下车库。
其中,一期已建住院大楼、医技大楼;本次设计为二、三期建设项目,其中二期建设范围包括门诊楼、综合楼和地下车库。三期建设范围包括疗养楼(医养康复楼、活动中心、健康保健中心、中医理疗中心)。二期、三期建设项目总用地面积约.平方米,其中地上建筑面积约.5平方米,地下建筑面积约.9平方米
项目建成后将成为集医疗、科研、教学、预防保健等功能为一体的现代医院,服务于靖安县并辐射周边,满足人民群众日益增长的医疗需求的区域性医疗中心。
1.设计依据及技术标准、规范
1..1《建筑设计防火规范》GB-(年版)
1..《民用建筑设计统一标准》GB-
1..3《医院建筑设计规范》GB-
1..4《医院建设标准》(修订版报批稿)
1..5《建筑内部装修设计防火规范》GB50-
1..6《医疗卫生机构建设和装修标准》(年版)
1..7《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-
1..8《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB-)
1..8《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部门年版)
1..10《医院建筑评价标准》讨论意见稿
1..11《标准与评价细则(医院)》
1..1国家、医院建设相关文件、建设指导性意见
1..13其他相关法规、规范和标准(如关于消防、民防、抗震设防、防雷电、市*设施、无障碍设施、节能、环保等的法规、规范、标准、规定)。
1.3设计技术准则
医院性质:医院
建筑工程等级:一级民用建筑
防火建筑类别:二类
建筑耐火等级:二级
抗震:乙类建筑抗震设防烈度为七度
污水处理:二级生化处理
人防:医院二等人员掩蔽所
1.4主要经济技术指标
主要技术经济指标一览表
总用地面积
.6平方米
面积比例
国标
总建筑面积
.3平方米
其中
地上建筑面积
.5平方米
地下建筑面积
.8平方米
其中
门诊
.3平方米
17.6%
0.%
急诊
平方米
3%
3.3%
医技
.平方米
6%
.5%
住院楼
.8平方米
31.51%
37.5%
综合楼
.9平方米
1.55%
16.5%
污水处理、高压氧仓
.8平方米
疗养楼
.5平方米
容积率
1.16
建筑密度
5.3%
绿地率
34.3%
停车数量
46辆
其中
地上停车数
辆
地下停车数
辆
1.4.1建筑面积指标与建筑标准
医院的急诊部、门诊部、住院部、医技科室和药剂科室等基本用房及保障系统、行*管理和院内生活服务等辅助用房的床均建筑面积应符合表1的指标。
表1医院建筑面积指标(m/床)
建设规模
床位
日门(急)诊人次
建筑面积(m/床)
78~80
注:①根据医院建设规模、所在地区、结构类型、设计要求等情况选择上限或下限。②大于床的医院建设,参照床建设标准执行(下同)。
医院基本用房及辅助用房在总建筑面积中的比例关系见表。
表医院各种功能用房占总建筑面积的比例(%)
床位
急诊部
7.6
门诊部
18.5
住院部
34.5
医技科室
16.6
药剂科室
8.5
保障系统
10.0
行*管理
3.7
院内生活服务
5.0
1.5设计理念
1.5.1人性化的医疗环境。
1.5.安全卫生、经济高效的医患流线设计。
1.5.3节能、环保、生态的现代化“医院”,打造靖安县的“绿色生命之舟”。
1.5.4医院形象。
1.5.5医疗资源、建筑空间的共享,实现使用效率的最大化。
1.5.6规整简洁的结构体系及集中便利的设备体系有效节省建筑成本。
1.6设计指导思想及原则
1.6.1立足当前,适当超前,兼具未来可持续性发展。实现“设施先进、功能齐全、布局合理、安全卫生、经济高效”的总目标,坚持节能、环保、减排、易维护等原则。
1.6.以人为本。设计要以人为本,以患者为中心,实现对病患者、患者家属、医护人员以及探访者的同等关怀。应从患者的心理和社会需求角复出发,从室内空间到外部环境,全方位营造以人为本的诊疗和康复环境,医院因人流量大导致的嘈杂、拥挤、紧张、空气喷量差等不良心理感受。医院“全方位人文关怀”的宗旨,使患者、患者家属及来访者都能切身感受到建筑与环境对人的尊重、对生命的尊重和无处不在的体贴与关爱。
1.6.3从整体发展角度规划好内外交通流线,保证内部和外部道路交通组织顺畅,实现交通顺畅、快捷、方便。充分考虑好建筑的主、辅人口布置,并从城市设计的角度,解决好院区道路与城市交通的有效接驳,为乘用各种交通工具前来就医、探访的人群提供便捷周到的服务。
1.6.4重视绿化、建筑节能、减排、环保,努力建设一座现代化的“医院”
充分利用自然通风和自然采光,采用环保材料及节能技术措施,以适应循环经济和可持续发展的要求,努力建设现代化的“医院”。
1.6.5
中危险Ⅱ级
设计喷水强度 8L/min·m
作用面积
m
最不利处喷头工作压力
0.05Mpa
系统设计秒流量(包含水喷雾灭火系统)7L/s
自动喷水灭火系统采用稳高压制,地下室水泵房设喷淋泵台(1用1备),水泵参数为:Q=30L/s,H=10m,N=75kW,喷淋稳压泵两台(一用一备),水泵型号为:Q=1L/s,H=m,N=7.5kW;消防稳压罐V有效=50L一个。喷淋泵由消防管道吸水加压后经湿式报警阀供至喷淋管网。在喷淋泵出水管上设DN70泄压阀1个,确保管网不超压。为保证报警阀后的管网工作压力不大于1.0Mpa,自动喷水灭火系统分1个区,低区喷淋经比例式减压阀(:1)减压后供水。在水泵内设低区ZSS型湿式报警阀1套,每套报警阀控制喷头数不超过个。
建筑内各层除病房、手术室、医技室、门诊外,均设有玻璃球闭式喷头,喷头公称动作温度68℃,K值为80。厨房内喷头公称动作温度93℃,K值为80的喷头。闷顶净距大于0.80m,且其内有可燃物时,均设置喷头。辅房大堂采用外涂防火涂料的钢屋架,不设闭式喷头保护。在各层、各防火分区分别设水流指示器及信号蝶阀各1只。每组报警阀最不利处设置末端试水装置,其他防火分区、楼层最不利处均设置DN5试水阀。
室外设DN地上式水泵接合器套。
14.5.6水喷雾灭火系统
屋顶锅炉房及油罐房内均设水喷雾灭火系统,喷雾强度 0L/min·m,设计水量约13L/s,地下室水泵房内设水喷雾泵二台,(1用1备),水泵参数为:Q=15L/s,H=40m,N=11kW。采用与自喷泵串联供水,水喷雾泵在自喷供水环网上吸水再加压后供水喷雾消防,当火灾发生时锅炉房火灾报警探头动作同时启动雨淋阀和自喷泵,然后启动水喷雾泵,喷头喷水灭火。在水喷雾泵出水管上设DN70泄压阀1个,确保管网不超压。在屋顶热水箱间设置雨淋阀4套。
14.5.7灭火器
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ-997年版),在建筑内各层适当位置设普通手提式磷酸铵盐干粉灭火器。危险等级为:手术室、药房为严重危险级,病房为轻危险级,其它部位均为中危险等级。每个配置点设3kg装磷酸铵盐干粉灭火器3具。
14.5.8消防电梯排水
消防电梯旁边设置不小于.0m3集水坑,内设台潜水排污泵(1用1备),潜水排污泵排水量不小于10L/s。
14.6电气消防设计
详第9章。
14.7暖通消防设计
在防烟楼梯间及前室、消防电梯间合用前室设有机械加压送风系统。
当内走道长度超过0m或虽有可开启外窗长度超过60m的走廊;内区、地下室封闭房间的面积超过规范要求时,均设有机械排烟系统。
洁净手术部外窗不可开启,洁净走道及清洁走道设机械排烟。
中庭设置与火灾报警系统联动的自动排烟窗,自然排烟。
各空调系统送、回风总管穿机房墙体或防火分区处及垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上均设70℃融断的防火调节阀。
通风、空调系统的管道应采用不燃型材料制作。空调系统风管保温采用不燃型保温材料。水管保温采用难燃B1级保温材料。
15、卫生防疫15.1建筑
15.1.1日照
本方案将病房大楼设在基地西南侧以避让周围建筑日照阴影,使所有病房间均能享受中午11:30~下午3:00大于三小时的连续日照,同时高层病房的日照阴影大部分落在院基地以内,对后侧居民楼影响降至最低。
15.1.洁污分流
清洁物品供应路线:位于裙房的中心供应及营养食堂→裙房与主体建筑连廊→病房楼垂直电梯→使用点;
污物路线:回收→位于新建病房楼西侧污物间临时存放→垂直电梯YT5→地下太平间或一层污物出口→社会垃圾处理站和焚烧炉。
15.给排水
手术室洗手池龙头采用光电感应控制开关。公共卫生间、诊查室、诊断室、手术室、检验科、医生办公室、护士室、治疗室、配方室、无菌室均采用非手动开关洗手盆。地下室净水池、屋顶生活水箱均采用不锈钢装配式水箱。
15.3暖通
医院内空调通风系统按洁污流线分区单独设置,保持各区域适当的压力梯度,防止交叉感染。
加强室内外空气流通,最大限度引入室外新鲜空气。本次设计在医生工作、走廊等内区单独设置变风量新风空调系统,在过渡季节及传染病应急时期加大内区新风。外区病房新风量按50m3/h·p设计,必要时合理开启部分外窗,加强室内通风。
确保空调机房内和空调新风采气口周围环境的清洁,正确引入新风。具体措施有新风、排风口保持较远距离,防止短路;新风吸气口直接与进风百叶相连,严禁在空调机房内堆放无关物品。
做好空调系统各部件的清洗消*工作。设计对空调机组、风机盘管等设备预留清洗消*空间及孔洞,加大空调冷凝水排水坡度至1%以上,保持排水的畅通。对关健部件定期消*。对空调机组可采用封闭消*,对风机盘管在凝结水盘表面喷涂抗菌材料。
通过医院各部门产生的臭味、粉尘、有害气体及散发出来的致病菌,并对排风经过处理方可高空排放。
各楼层的空调机组及新风机组均设置初中效过滤,新风处理至室内露点工况,基本保证各病房风机盘管处于干工况运行,减少细菌滋长的可能。
15.4防护设计
放射科机房周边有人员活动的区域为主要放射防护目标,放射机房的室内地面、墙壁、顶棚及门窗均考虑防护X射线。防护材料的厚度根据防护屏蔽计算所求得的铅当量值来确定。
16、环境保护16.1建筑材料
本工程墙体均采用轻质砂加气混凝土砌块,为新型环保材料。
16.废弃物处理
本大楼生活和医用废弃物经打包后,统一送至院外由社会垃圾处理站,焚烧炉处理。
16.3绿化
本基地新增地块面积为.6㎡,。绿化面积约3㎡,绿地率为34.3%。
16.4给排水
水泵采用隔振基础,进出水管加消声软接头。冷却塔采用超低噪声型。
汽车库排水经隔油沉砂池排至室外污水管道,厨房排水经隔油池后排至室外污水管道;病理科排水因具有*、酸碱等复杂成分,单独收集后排至基地西南侧污水处理站先经酸碱中和池及消*池后进行污水处理,其他生活污水进入污水处理站,经污水处理设施进行二级生化、消*处理达到上海市《污水综合排放标准》DB31--7及现行国家医疗机构污水排放要求后排放。
16.5动力
蒸汽凝结水集中回收利用,锅炉浓缩排污,经排污降温箱降温至40℃以下后排放。
锅炉高温烟气经节能器热回收后于屋顶高空排放。
医用真空站的污废气管裙房顶高空排放。
物流传输系统采用闭式管网,可防止各站点间空气交叉感染。
锅炉、水泵、空压机、真空泵等是主要的振源和噪声源。这些振动设备的基座均设置减震器,进出设备的管路均设置软接头,物流传输系统的空压机出口自带消声器。锅炉房、空压机房、真空站房等均作吸声处理,使之符合现行国家环境噪声规范。
17、节能设计17.1建筑节能
建筑内墙采用轻质砂加气混凝土砌块,减轻建筑总重,节约能耗。
屋面保温采用挤塑型水泥聚苯绝热板,既减轻自重,又起到保温作用。
17.给排水节能
空调制冷机冷却水采用循环冷却水系统,循环利用水资源。
病房卫生间坐便器采用节水型。
17.3电气节能
详第10章、第11章。
17.4暖通节能
空调通风系统中的各类设备均选用效率高、能耗小的产品。
对螺杆冷水机组、循环水泵和空调箱等能耗大的设备,其配置既满足设计负荷的需求,又能在部分负荷时节能运行。
对于各全空气空调系统,夏冬季按最小新风量模式运行,过渡季节采用全新风运行方式,既达到节能目的,又改善空气品质。
18、劳动保护
18.1建筑
电梯选用劳动保护部门认可的产品。
噪声较大的设备用房墙面作吸声处理。
病房护理单元设有医生、护士专门的办公、休息、卫生间等用房。
18.电气
为防止及减少漏触电事故的发生,本工程所有插座回路均设置性能可靠的漏电保护开关,并专设PE线与接地体联结。
冷冻机房设置配电值班室,墙面作吸声处理,减少机房设备噪声对值班人员的影响。
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地可靠,且全长有不少于两处与接地干线相连接。
消防设备及重要机房内设置应急照明。
所有灯具的金属外壳均可靠接地。
变压器设IP0保护罩,以防止触电事故的发生。
18.3暖通
18.3.1消声设计
通风和空调系统的噪声传播至使用房间和周围环境的噪声级符合国家现行标准的有关规定,采用措施如下:
⑴选用的冷冻机、热泵机组、风机、水泵空调机等均为低噪声设备,热泵机组置于门诊大楼屋顶,减少噪声对周围环境的影响。
⑵新风机、空调机及常用风机安装时,进出风管上设消音器或消音弯头。
⑶空调机房、风机房等产生噪声的房间墙面粘贴矿棉吸音材料,顶板垂挂吸音板,以达到衰减二次反射噪声的目的,机房门采用隔声门。
18.3.防振设计
通风和空调系统作为动力设备的振源,需采用措施如下:
⑴选择平衡好、惯性力小的通风和空调设备,并且远离精密设备布置。
⑵通风和空调设备尽可能设置在建筑物的底层,且应采取隔振措施,隔振效果应在80%以上。有振动的管道应安装隔振吊架及隔振支撑。
⑶冷水机组、水泵均应做设减振。风机、空调机、水泵与管道接口采用柔性软接。
19、无障碍设计
在人行道路的各个路口设有缘石坡道,并设有行进盲道。
建筑入口处设有残疾人坡道。
在病人到达的走道两侧设置扶手,走道净宽大于1.8米。
大楼内设有供病人使用的无障碍厕所。
每个护理单元在交通便利处设有1间无障碍病房。
0、医院异地新建项目概算编制说明
一、概算编制范围
以本设计单位初步设计说明及图纸工程量为依据,投资概算范围包括医院异地新建项目中门诊大楼、综合楼、疗养楼及地下车库等,本项目占总建筑面积为.m,全部为框架结构,项目建筑主体含1栋(4F)门诊楼,建筑面积97.3㎡;1栋(6F)综合楼,建筑面积.9㎡;1栋(6F)疗养楼,建筑面积.5㎡,含医养康复楼、活动中心、健康保健中心和中医理疗中心。绿地面积约34.3%。
具体内容包括:
1.土石方工程,含场地平整、挖土运土及回填土。
.砌筑工程,含地下地上部分砖砌体。
3.混凝土及钢筋混凝土工程,混凝土工程及模板工程、钢筋工程。
4.屋面及防水工程,含上人屋面、不上人屋面及天沟挑檐等。
5.楼地面装饰工程,含办公门厅、侯梯厅、楼梯间、公共走道、办公室、值班室、科研中心包间等。
6.墙柱面装饰工程,含内墙墙面砖及墙面乳胶漆、外墙部分干挂花岗岩、保温等。
7.天棚工程,含吊顶天棚及乳胶漆天棚等。
8.其他装饰工程,包括门窗工程及栏杆扶手等。
9.安装工程,包括供电给排水工程及电梯等。
10.铺装工程,包括亲水铺装及停车场铺装等。
11.路面工程,含沥青混凝土路面及路沿石等。
1.室外供电路灯工程,含强电弱电电缆引入主体结构管线及室外太阳能路灯等。
1.室外给排水工程,含室外雨水污水检查井及管道等。
13.绿化工程,含乔灌木栽植养护等。
14.围墙工程,铁艺围墙。
二、编制依据:
1.本项目概算编制软件采用广联达云计价平台GCCP5.0版,定额采用《江西省建筑、安装及市*工程消耗量定额及统一基价表》(版)行编制。
.本工程按县镇三类取费标准,人工工日单价按赣建价[]5号文件执行,建筑综合工日单价为91元/工日,装饰综合工日单价为10元/工日,税金按建办标函[]1号文件执行,按9%记取,上级管理费按赣建价[01]3号文件执行,扬尘治理费按照宜春市建[]75号文件执行,房建项目3.7%,市*项目.93%。
3.材料价格依据上级造价管理部门颁布的00年5月份《江西省造价信息》靖安县调整,苗木价格按照九江市第一期信息价调整,未有的材料单价参考市场价或宜春市调整计价。
4.征地费、医疗设备等不含在本项目投资中。
三、投资概算及其他说明
概算费用总投资.95万元,工程费用7.91万元,工程建设其他费用.04万元,预备费万元;建筑单方造价.06元/㎡,综合技术经济指标.96元/㎡。(详见概算汇总表)